Добрый день!
Помогите советом.
Задача следующая: имеются 2 подвальных помещения площадью по 25 м2, в хоторых установлены холодильники моноблоки, теплопоступления в каждом помещении ~6кВт. Каким образом удалить тепло из помещений?

Сначала рассматривал вариант с приточно-вытяжной вентиляцией - много воздуховодов, много мороки, летом нормально проблем нет, зимой система работает с рециркуляцией с подмесом наружного воздуха, трудно обеспечить балланс в помещении и т.д.
Предлагал заменить моноблочные холодильники на холодильники с выносным конденсатором, не хотят.
Думаю самый проходной вариант со сплитами с зимним комплектом.
Boris Blade
Ставил рециркуляторы, баланс сделать не сложно.
nizercat
Цитата(denker @ 29.1.2009, 16:46) [snapback]345757[/snapback]
Думаю самый проходной вариант со сплитами с зимним комплектом.


Ваше решение будет очень нерациональным и дорогостоящим.

Как Вы правильно указали, самое правильное решение вынести конденсаторы(правда при этом прийдется доукомплектовывать ХС регуляторами давления конденсации).

Организуйте приток и вытяжку(можете по кратности, можете по ассимиляции теплоизбытков).

Рассмотрите 2 варианта.

1. Равномерная раздача воздуха по помещению. Автоматика контролируеттемпературу воздуха в помещении.
2. Подача воздуха направленно на конденсаторы моноблоков. Автоматика контролирует температуру воздуха в приточном воздуховоде.

В обоих вариантах температуру регулировать при помощи смешения свежего и рециркулирующего воздуха используя два привода 0...10 Вольт.

Вытяжной вентилятор управлять при помощи электромеханического термостата контролирующего температуру наружного воздуха (условно при температуре выше +10 вытяжка включается).


Удачи в решении Вашего Вопроса

smile.gif

denker
Цитата(cat @ 30.1.2009, 8:56) [snapback]345977[/snapback]
Ваше решение будет очень нерациональным и дорогостоящим.

не факт:
1) приточек должно быть 2 шт. (см. п.7.2.3 СНиП41-01);
2) получил задание технолога, потребляемая мощн. холодильников 4,52 кВт => холодопроизводительность Q0=4,52*3=13,56 кВт, количество тепла которое необходимо удалить Q=Q0+потр.мощн.=13,56+4,52=18 кВт, с учетом коэфф. неодновременности 18*,75=13,5 кВт. Такое количество тепла вентиляцией без охлаждения притока не обеспечишь учитывая что темп. по парам. А - 28грС (хотя если заколбасить кратность 80 и темп. в помещ. принять 35 гр.С все получиться) => появляется секция охлаждения.

Цитата(cat @ 30.1.2009, 8:56) [snapback]345977[/snapback]
Организуйте приток и вытяжку(можете по кратности, можете по ассимиляции теплоизбытков).

по кратности - это принципиально неправильно, если только она не превышает расход требуемый на ассимиляцию

Цитата(cat @ 30.1.2009, 8:56) [snapback]345977[/snapback]
Вытяжной вентилятор управлять при помощи электромеханического термостата контролирующего температуру наружного воздуха (условно при температуре выше +10 вытяжка включается).

интересно а куда будет деваться приточный воздух в холодный период года, помещение не совсем чистое (помещение для холодильников мясных и рыбных продуктов)

баланс не так то и легко сделать, вытяжной вентилятор должен быть с регулятором оборотов, а по какому принципу управлятся я так и не придумал, не будешь же ставить анемостат в канал, а датчик давления в помещении по-моему не то.
denker
Цитата(denker @ 30.1.2009, 12:04) [snapback]346096[/snapback]
баланс не так то и легко сделать, вытяжной вентилятор должен быть с регулятором оборотов, а по какому принципу управлятся я так и не придумал, не будешь же ставить анемостат в канал, а датчик давления в помещении по-моему не то.

пардон, анемометр cool.gif
nizercat
Не видел вашей системы, поэтому сложно что то рекомендовать детально.

С дисбалансом согласен. Предвидел сразу, однако следует учитывать, что при низких наружных температурах система будет большей частью использовать рециркуляционный воздух. При нормальный дверях и открытом выбросе на вытяжке воздух будет "выдавливаться"
в вытяжной канал.

Последний вариант.

Уточнить расход воздуха чз моноблок. В зону забора воздуха моноблоком подать воздух в количестве немного превышающем требуемый. Вблизи выброса воздуха из моноблока разместить вытяжное устройство (хоть открытый воздуховод). Приточный и вытяжной вентиляторы разместить(условно) посередине веток. Заслонки на заборе и выбросе, плюс одна на перемычке между притоком и вытяжкой, алгоритм как по 2-му случаю(контроль температуры на притоке).

А вообще решайте сами, вам на месте виднее wink.gif

smile.gif
ivan-l-ing
Так может просто продухи прикинуть, зная теплоусвоение материалов ограждений, покрытий и допустимые условия эксплуатации ХМ... Зачем городить огород, если его уже и без вас нагородили?
denker
продухи - это что-то типа заглубленных окон, через которые будет постуапать приточный воздух?
недостатки этого способа:
1) приточный воздух будет подаваться не очищенным от пыли;
2) температура приточного воздуха = наружной, приточный воздух в зимний период года воздух будет иметь отрицательную температуру, разницу в 12грС между приточным воздухом и темп. в помещ. встречал в справочниках, но 40 - это уже слишком;
3) вентиляцией не обеспечить нормируемую температуру внутреннего воздуха 32грС (парамА+4) при параметрах А =28грС.
Lufttechniker
Можно увязать включение ПВ вентиляции от реле давления в холод. контуре.
Летом будет постоянно включено, а зимой по мере необходимости будет включаться.

Рассмотрите возможность воздуховодами врезаться в корпус холодильника и сделать воздушное охлаждение конденсатора.
jota
Цитата(denker @ 30.1.2009, 13:39) [snapback]346194[/snapback]
нормируемую температуру внутреннего воздуха 32грС (парамА+4) при параметрах А =28грС.

Это не нормируемая температура а предельно допустимая..... wink.gif
Надо же хоть иногда голову включать..... biggrin.gif
Это ж не баня.....а холодильники. Зачем там +32 держать.....? blink.gif
Boris Blade
как все сложно, рециркулятор+вытеснение и охлаждение не потребуется или совсем просто вентилятор с термостатом.
denker
Цитата(jota @ 30.1.2009, 20:52) [snapback]346384[/snapback]
Это не нормируемая температура а предельно допустимая..... wink.gif

Температура внутреннего воздуха является нормируемой величиной. Диапазон допустимых температур указан в нормах. Словосочетание "нормируемая температура" т.е. в пределах нормы применяется в СНиП41-01.

Цитата(jota @ 30.1.2009, 20:52) [snapback]346384[/snapback]
Это ж не баня.....а холодильники. Зачем там +32 держать.....? blink.gif

подумай, надо же хоть иногда голову включать..... cool.gif

P.S. 2 jota: есть люди умные, а есть умники, ты - умник.
jota
Цитата(denker @ 31.1.2009, 19:13) [snapback]346582[/snapback]
P.S. 2 jota: есть люди умные, а есть умники, ты - умник.

Вы не первая и не последняя жертва буквального понимания текста без понимания смысла.
Хотите быть умным? - будьте. Но тогда попытайтесь себе объяснить смысл прочитанного.....
Станислав
Доброе время суток.
Вообще идея с "продухами" весьма неплохая(просто и экономично)!
По поводу замечаний Denkera, то зачем в тех.помещение подавать чистый приточный воздух?
По нормам СНиП забор воздуха д.б. на уровне 2 метром от уровня земли, так что можно легко вытящить воздуховод со встроенным вентиляторм.
В зимний период, при необходимости, по темперурному датчику в помещении будет включаться в режиме проветривания.